Падение уровня звукового давления оповещателя от расстояния рассчитывается по формуле:L=20*lg(r), где, для нашего случая r = 3 м. В итоге получаем: L=20*lg(3) = 9,5 дБ. Уровень звукового давления...
-
Рекомендуемое количество блоков расширения мощности, подключаемых к «Соната-К», по заявлению разработчика, равно 15. Но, в какой-то мере, это субъективная цифра, в реальности возможно подключение и...
-
Для того чтобы запустить аварийное оповещение в какой-либо зоне, например 3-ей, необходимо замкнуть один из контактов CH3 FIRE SENSOR с общим контактом СОМ. Чтобы от одного реле включалось...
-
Речевой оповещатель «Соната-3» имеет звуковую мощность 3 Вт и уровень звукового давления на расстоянии 3 м: 84+/-7% дБ. Рассчитаем площадь: S = (6,9) (10 Y), где: Y = 3,98 – 0,05 ( Lш – К ). Здесь...
-
В комплекте с RM-05A поставляется соединительный корд длиной 4 метра. Для увеличения расстояния необходимо снять с корда разъемы и к ним припаять кабель нужной длины. Особых требований к кабелю...
-
Звуковые оповещатели - устройства для трансляции звуковых сигналов тревоги в случае пожара или других внештатных ситуаций на охраняемом объекте. Звуковые оповещатели интегрируются в аппаратный...
-
К одному блоку питания PD-9359 можно подключить 3 усилителя РА-9348. Блок питания имеет 3 группы розеток, каждая группа рассчитана на 2 кВт. Один РА-9348 потребляет максимум 1,2 кВт, то есть к...
-
1) Попробуйте (как вариант) в качестве аварийного другой файл. 2) Переименуйте все с маленькой буквы emc\emc.mp3 3) Если ничего не изменится, обращайтесь в гарантийный ремонт.
-
Для соединения используется 4 группы кабелей: 1. кабели для передачи сигналов линейного и микрофонного уровня (входят в комплект только для усилителей РА-612, РА-624, РА-636. РА-648); подбор...
-
В линейке оборудования «Интер-М» 600-й серии нет блока, отвечающего непосредственно за световое оповещение, но есть возможность использовать для этого таки блоки, как PD-659 – блок контроля и...
-
Требования, о которых идет речь, это требования СП3.13130.2009. Согласно Таблице 1 раздела 6 («Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании») световые...
- 1
01. Библиотека вебинаров
Подкатегорий: 17
02. ОПС. Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
Подкатегорий: 8
03. СОТ. Средства и системы охранного телевидения
Подкатегорий: 3
04. СКУД. Средства и системы контроля и управления доступом
Подкатегорий: 1
05. Домофоны
Подкатегорий: 1
06. СОУЭ. Системы оповещения и управления эвакуацией
Подкатегорий: 1
07. Взрывозащищенное оборудование
Подкатегорий: 1
08. Кабельная продукция
Подкатегорий: 1
09. Средства пожаротушения
Подкатегорий: 1
10. Умный дом
Подкатегорий: 1
11. Источники питания
Подкатегорий: 1
12. Разное
Подкатегорий: 2
13. Архив статей
Подкатегорий: 9