Как правильно организовать резервное питание при использовании трех усилителей РА-9348 и 6-ти аккумуляторов 12 В, 38 А/ч? Имеет ли блок питания PD-9359 функцию отключения нагрузки при разряде аккумуляторов, для предотвращения из строя последних?

К одному блоку питания PD-9359 можно подключить 3 усилителя РА-9348. Блок питания имеет 3 группы розеток, каждая группа рассчитана на 2 кВт. Один РА-9348 потребляет максимум 1,2 кВт, то есть к каждой группе розеток можно подключить не более одного усилителя РА-9348. Соответственно, максимальное количество усилителей РА-9348 для одного блока питания PD-9359 составляет три. То же относится и к резервному питанию. В PD-9359 предусмотрено 3 группы клемм на 2 кВт каждая группа. Для подключения резервного питания для усилителей необходимо использовать клеммы Switched DC Out (Amp Only). Аккумуляторы обеспечивают работу системы при пропадании напряжения в сети в течение 24 часов в дежурном режиме плюс 40-45 минут в режиме оповещения. Достаточно этого или нет – определяется при проектировании и расчете времени эвакуации людей в безопасную зону. По правилам АКБ должны обеспечить работу системы в течение 24 часов в дежурном режиме плюс 1час в режиме оповещения. Если время эвакуации для вашего объекта составляет 30 минут, то емкости достаточно.Одного зарядного устройства PB-9207A достаточно. Что касается второй части вопроса, про функцию отключения нагрузки при разряде аккумуляторов, то - нет, такой функции блок PD-9359 не имеет. Полная разрядка не приведет к выходу аккумуляторных батарей из строя. Важно только не оставлять их разряженными длительное время.
Помогла ли вам эта статья?
Статья опубликована
22.07.2013 17:14
Просмотров: 2664