Падение уровня звукового давления оповещателя от расстояния рассчитывается по формуле:
L=20*lg(r),
где, для нашего случая r = 3 м. В итоге получаем: L=20*lg(3) = 9,5 дБ. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м при мощности 3 Вт у оповещателя «Соната-3» составляет 93 дБ. Значит, на расстоянии 3 м уровень давления составит 93 – 9,5 = 83,5 (дБ).
При использовании вместо оповещателя «Соната-3», оповещателя «Соната-5», мощностью 5 Вт прирост уровня звукового
давления может быть рассчитан по формуле:
L5 = 10*< lg(5) - lg(3) > = 2,2 дБ.
Таким образом, уровень давления, создаваемый речевым оповещателем «Соната-5» на расстоянии 3 м (при подаче мощности 5 Вт) без учета свойств помещения составляет: 83,5 + 2,2 = 85,7 дБ.