Количество подключаемых в один ШС извещателей зависит от нескольких параметров. 1) Если извещатели передают извещение о срабатывании изменением тока потребления, то максимальное количество таких...
-
При использовании «стандартных» конфигураций, задаваемых с помощью DIP-переключателей можно задать все шлейфы как пожарные, все шлейфы как охранные или различные сочетания их между собой. При...
-
Приборы имеют следующие типы ШС, определяемые программно: охранный, тревожный (круглосуточная охрана), входная дверь, проходной (вход-выход), пожарный, технологический. Кроме того, в приборе...
-
Да. Для этого в приборе предусмотрены встроенные искробезопасные источники питания с номинальным выходным напряжением 12 В и максимальной нагрузочной способностью в 100 мА на каждый. Количество...
-
Для этого в приборе используется устройство постановки /снятия УПС-Ех. Это устройство подключается по внутренней линии связи прибора длинной до 1000м. УПС-Ех устанавливается вне взрывоопасной зоны,...
-
В приборе может существовать до 100 пользователей и до 10 администраторов. Администраторы назначают права доступа пользователям. Пользователи могут ставить или снимать определенные шлейфы с охраны....
-
Такое подключение следует производить через специальный барьер искрозащиты БИЗ-Ех, входящий в состав комплекса «Яуза-Ех». Барьер искрозащиты БИЗ-Ех, также как и ППКОП Яуза-Ех, устанавливается вне...
-
Вы можете на ПК создать типовую конфигурацию (или несколько). Затем, подключая каждый новый прибор к ПК через стандартный USB кабель переносить эту конфигурацию на него, либо скопировать эту...
-
Для обеспечения передачи информации о состоянии ППКОП Яуза-Ех на различные системы автоматизации в приборе имеется выход с интерфейсом RS485 по протоколу Modbus. Другим вариантом является...
-
При условии подключения только извещателей, питаемых по ШС и отсутствии внешних блоков время работы от устанавливаемой АКБ более 24 часов в дежурном режиме. При подключении внешних блоков и...
-
Это можно сделать с помощью подключения через контакты реле. Каждое реле может быть отдельно сконфигурировано. Типовые схемы подключения приведены в руководстве по эксплуатации ППКОП Яуза-Ех.
-
Да. Для этого используются встроенные в ППКОП Яуза-Ех искробезопасные источники питания, которые также являются искробезопасными контролируемыми цепями оповещения. К ним может подключаться...
-
В большинстве случаев это можно осуществить с использованием контактов исполнительных реле ППКОП, либо через блок релейных выходов БРВ-А, входящий в состав комплекса Яуза-Ех.
-
Такое подключение следует производить через специальный барьер искрозащиты БИЗ-Ех, который, также как и ППКОП Яуза-Ех, устанавливается вне взрывоопасной зоны. Он ограничивает энергию, поступающую...
-
Нет. Такая установка недопустима. ППКОП Яуза-Ех относится к связанному электрооборудованию по ГОСТ Р 51330.10 и должны устанавливаться ВНЕ взрывоопасной зоны.
- 1
- 2
- Следующая »
01. Библиотека вебинаров
Подкатегорий: 17
02. ОПС. Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
Подкатегорий: 8
03. СОТ. Средства и системы охранного телевидения
Подкатегорий: 3
04. СКУД. Средства и системы контроля и управления доступом
Подкатегорий: 1
05. Домофоны
Подкатегорий: 1
06. СОУЭ. Системы оповещения и управления эвакуацией
Подкатегорий: 1
08. Кабельная продукция
Подкатегорий: 1
09. Средства пожаротушения
Подкатегорий: 1
10. Умный дом
Подкатегорий: 1
11. Источники питания
Подкатегорий: 1
12. Разное
Подкатегорий: 2
13. Архив статей
Подкатегорий: 9