Андрей Брюзгин ТД ТИНКО |
-
56рейтинг
-
52ответа
-
0тем
-
Стрелец к Болиду можно подключить только через "сухие контакты".
Что же касается сработок пожарных извещателей - надо разбираться в чем дело. Если извещатели стоят давно - может запылились, может батарейки.
Стрелец - замечательная система которая при правильном монтаже и корректной эксплуатации работает очень надежно. -
Добрый день Сергей!
Можно сделать на Болиде. В продукции компании Болид есть такой прибор - C2000-Adem. Он позволяет подключить к системе радиоканальные приемники Ademco 5881 (на 8, 16 и 64 зоны). К этому приемнику можно подключить радиоканальные извещатели Ademco. Выбор, конечно, не такой как в Стрельце, но основные типы присутствуют (http://www.tinko.ru/c-1319.html).
В остальном же система строится по обычной схеме - С2000-М, УО-4С и т.д. -
Добрый день!
Считыватели, работающие по интерфейсу TouchMemory подключаются параллельно друг другу.
У считывателя три провода - белый (ТМ), черный (общий) и красный (индикатор). Соответственно они подключаются на контакты ШУ (белые провода), 0В (черные провода), И (красные провода). -
Добрый день Алексей Владимирович!
Подключить указанное Вами кол-во извещателей на один шлейф можно.
Схема подключения - извещатели включаются тревожными контактами последовательно друг с другом и оконечный сопротивлением.
Проблема, как мне видится может быть в следующем:
1. Неправильное подключение.
2. Большая длина шлейфа. Есть такой параметр - "Максимальное сопротивление шлейфа ШС без учета выносного элемента, Ом". Для прибора Вектор значение этого параметра - не более 220 Ом. -
Добрый день!
Под этой номенклатурой у нас аккумуляторы разных производителей, чаще всего - Security Force, но гарантировать не могу. Срок службы этих аккумуляторов поставщик не указывает.
У нас есть другие аккумуляторы - Delta DT1265, производитель Delta, код по нашему каталогу 228695. Срок службы этих аккумуляторов в буферном режиме - 5 лет.
Есть так же аккумуляторы с большим сроком службы - до 12 лет (Delta DTM 1265 L), код по каталогу - 228703. -
Пж, обращайтесь
-
Да.
SX-480 можно запустить на воспроизведение тревожного сообщения двумя способами:
1. Замкнув контакты GND и STAT. Пока замкнуты - сообщение воспроизводится.
2. Замкнув на короткое время контакты GND и PULSE. Возврат в исходного состояние - еще раз замкнуть эти контакты. -
Андрей! Попробуйте на короткое время замкнуть контакты GND и Pulse. Может у Вас прибор находится в режиме воспроизведения тревожного сообщения?
-
"Fire Alert" - пожарная тревога, проверьте контакты которые запускают аварийное воспроизведение.А файл вообще воспроизводится?
Я бы проверил в ручном режиме воспроизведения. -
Добрый день Андрей!
Страница 14 инструкции которую Вы прислали: "... Пользователь может самостоятельно использовать FLASH-карту для записи и хранения аварийного сообщения, которое помещается в папку EMC и музыкальных файлов, которые помещаются в папку BGM"
Соответственно возьмите FLASH-карту и в папку BGM запишите mp3, порядковый номер которого Вы укажете на шаге 5: "Шаг 5. При выборе CD/MP3, доступны следующие режимы (Play OneRepeat OnePlay AllRepeat All). Для активации этих функций д.б. выбран какой либо трек. "
Для пущей надежности, имена файлов которые Вы хотите воспроизводить из папки BGM сделайте цифровыми, например 01.mp3, 02.mp3 и т.д.