Андрей Брюзгин ТД ТИНКО
Регистрация: 12 августа 2013 в 10:00
  • 56
    рейтинг
  • 52
    ответа
  • 0
    тем
Темы Ответы
  • Стрелец к Болиду можно подключить только через "сухие контакты".
    Что же касается сработок пожарных извещателей - надо разбираться в чем дело. Если извещатели стоят давно - может запылились, может батарейки.
    Стрелец - замечательная система которая при правильном монтаже и корректной эксплуатации работает очень надежно.

  • Добрый день Сергей!
    Можно сделать на Болиде. В продукции компании Болид есть такой прибор - C2000-Adem. Он позволяет подключить к системе радиоканальные приемники Ademco 5881 (на 8, 16 и 64 зоны). К этому приемнику можно подключить радиоканальные извещатели Ademco. Выбор, конечно, не такой как в Стрельце, но основные типы присутствуют (http://www.tinko.ru/c-1319.html).
    В остальном же система строится по обычной схеме - С2000-М, УО-4С и т.д.

  • Добрый день!
    Считыватели, работающие по интерфейсу TouchMemory подключаются параллельно друг другу.
    У считывателя три провода - белый (ТМ), черный (общий) и красный (индикатор). Соответственно они подключаются на контакты ШУ (белые провода), 0В (черные провода), И (красные провода).

  • Добрый день Алексей Владимирович!
    Подключить указанное Вами кол-во извещателей на один шлейф можно.
    Схема подключения - извещатели включаются тревожными контактами последовательно друг с другом и оконечный сопротивлением.
    Проблема, как мне видится может быть в следующем:
    1. Неправильное подключение.
    2. Большая длина шлейфа. Есть такой параметр - "Максимальное сопротивление шлейфа ШС без учета выносного элемента, Ом". Для прибора Вектор значение этого параметра - не более 220 Ом.

  • Добрый день!
    Под этой номенклатурой у нас аккумуляторы разных производителей, чаще всего - Security Force, но гарантировать не могу. Срок службы этих аккумуляторов поставщик не указывает.
    У нас есть другие аккумуляторы - Delta DT1265, производитель Delta, код по нашему каталогу 228695. Срок службы этих аккумуляторов в буферном режиме - 5 лет.
    Есть так же аккумуляторы с большим сроком службы - до 12 лет (Delta DTM 1265 L), код по каталогу - 228703.

  • Пж, обращайтесь

  • Да.
    SX-480 можно запустить на воспроизведение тревожного сообщения двумя способами:
    1. Замкнув контакты GND и STAT. Пока замкнуты - сообщение воспроизводится.
    2. Замкнув на короткое время контакты GND и PULSE. Возврат в исходного состояние - еще раз замкнуть эти контакты.

  • Андрей! Попробуйте на короткое время замкнуть контакты GND и Pulse. Может у Вас прибор находится в режиме воспроизведения тревожного сообщения?

  • "Fire Alert" - пожарная тревога, проверьте контакты которые запускают аварийное воспроизведение.А файл вообще воспроизводится?
    Я бы проверил в ручном режиме воспроизведения.

  • Добрый день Андрей!
    Страница 14 инструкции которую Вы прислали: "... Пользователь может самостоятельно использовать FLASH-карту для записи и хранения аварийного сообщения, которое помещается в папку EMC и музыкальных файлов, которые помещаются в папку BGM"
    Соответственно возьмите FLASH-карту и в папку BGM запишите mp3, порядковый номер которого Вы укажете на шаге 5: "Шаг 5. При выборе CD/MP3, доступны следующие режимы (Play OneRepeat OnePlay AllRepeat All). Для активации этих функций д.б. выбран какой либо трек. "
    Для пущей надежности, имена файлов которые Вы хотите воспроизводить из папки BGM сделайте цифровыми, например 01.mp3, 02.mp3 и т.д.