Андрей Брюзгин ТД ТИНКО |
-
56рейтинг
-
52ответа
-
0тем
-
Добрый день! Таких извещателей в белом цвете у нас нет. Посмотрите вот этот - https://www.tinko.ru/catalog/product/005050 . Может он Вам подойдет?.
-
Добрый день! Посмотрите вот этот извещатель - https://www.tinko.ru/catalog/product/002215 .
-
Добрый день!
Лоутокс 31нг(А)-FRLSLTx 3х2х0,52 - экранированный
Лоутокс 30нг(А)-FRLSLTx 3х2х0,52 - не экранированный.
Ошибка в Функциональном Названии.
Параметры указаны правильно.
Спасибо за замечание, исправим. -
Есели Вы оставились на ГЮРЗЕ, тогда не 035 (она на один фланг длиноой до 500 м), а 070 ( http://www.tinko.ru/p-228279.html ) - этот извещатель защищает два фланга по 500 метров каждый. На 4 км таких потребуется 4 шт.
К С2000-Периметр эти извещатели не подключаются.
Они могут быть подключены к адресной метке (например С2000-АР2), которая в свою очередь подключается к С2000-КДЛ. А С2000-КДЛ объединяются по RS-485. -
Добрый день!
Для начала надо определиться с ограждением. Что оно из себя представляет и как его можно преодолеть.
Можно сделать на оборудовании СКИЗЭЛ - извещатель ГЮРЗА-035(070) имеет чувствительные элементы которые закрепляются на различных поверхностях (http://www.tinko.ru/p-228278.html или http://www.tinko.ru/p-230624.html)
Если это бетонный забор, можно сделать на оборудовании компании Омега-Микродизайн. Один из вариантов организации охраны периметра на оборудовании этого производителя приведен в типовом решении на нашем сайте - http://www.tinko.ru/solutions-ops-15
Что касается охранных приборов - ни каких ограничений нет. Но наверное целесообразнее это сделать на оборудовании Болид, т.к. оно имеет интерфейс RS-485 который позволяет подключать приборы на значительных расстояниях. -
Добрый день!
Нет, нельзя.
Для приёмника из комплекта ASC-101 подходят пульты http://www.tinko.ru/p-218506.html
Для приёмника из комплекта ACS-101R подходят пульты http://www.tinko.ru/p-221723.html или http://www.tinko.ru/p-225933.html -
Добрый день!
У нас, к сожалению, нет кодов ошибок.
Вам стоит обратиться в техническую поддержку производителя.
Связаться с ними можно по номеру 8 800 100 8945. -
Добрый день!
С системе Астра-РИМ, информация о событиях в системе выводится на экран прибора Астра-812 Pro (Астра-812) либо на релейные выходы, с которых Вы можете снять сигнал.
Протокол обмена существует, но для получения информации о нём, Вам стоит обратиться к производителю данного оборудования - компания ТЕКО (www.teko.biz) -
Добрый день!
Приборы НПО Болид программируются с помощью утилит pprog и uprog.
PProg - утилита для С2000-М, uprog - для всех остальных приборов. В этих утилитах можно сделать экспорт конфигурации в текстовый файл.
Таблицы программирования (как для приборов VISTA-101(501)) у Болида нет. -
Добрый деньСергей!
Управлять электричеством можно например в Болиде. Первое что приходит на ум - С2000-СП1 исп.01 в связке с каким-либо прибором. На экране Монитора Орион Про делается либо зона, либо кнопка выполнения скрипта. А вот учет времени надо додумывать. Если не в режиме "реалтайм" - проблем нет, есть Генератор Отчетов Орион Про. Если нужен "реалтайм" - надо попробовать функции времени, в скриптовом языке они есть.
А вообще, есть такое оборудование, которое называется промышленные контроллеры, работают под управлением SCADA систем. Из наших - OWEN. Посмотрите в их сторону, одним контроллером и беслатной программной можно решить эту задачу.