Сколько извещателей и каких типов можно подключить в один «искробезопасный шлейф» сигнализации ППКОП Яуза-Ех?

Количество подключаемых в один ШС извещателей зависит от нескольких параметров.
1) Если извещатели передают извещение о срабатывании изменением тока потребления, то максимальное количество таких извещателей зависит от их токопотребления в дежурном режиме. Максимальный суммарный ток потребления всех извещателей, находящихся в дежурном режиме, включенных в один ШС, должен быть не более 1мА. Например, извещатели пожарные дымовые ИПД-Ех или ручные ИПР-Ех потребляют в дежурном режиме не более 100 мкА. Их можно включить в один ШС не более 10 шт.
2) Если извещатели передают извещение замыканием или размыканием контактов реле, то максимальное количество включаемых в один ШС извещателей очень велико и на практике определяется максимальной нагрузочной способностью встроенных искробезопасных источников питания.
3) При определении максимального количества включаемых в один ШС извещателей также необходимо учитывать согласование искробезопасных параметров. По нормативным документам суммарная емкость (Сi +Сш) и суммарная индуктивность (Li+Lш) не должны превышать значений максимальной суммарной внешней ёмкости С0 (0.1 мкФ) и максимальной суммарной внешней индуктивности L0 (3 мГн), где:
Сi - сумма максимальных внутренних емкостей всех извещателей, подключенных к данному шлейфу;
Li - сумма максимальных внутренних индуктивностей всех извещателей, подключенных к данному шлейфу;
Сш; Lш - емкость и индуктивность кабелей;
Ui - максимальное допустимое входное напряжение извещателей;
U0 - максимальное выходное напряжение на искробезопасных выходах ППКОП Яуза-Ех;
Ii - максимальный допустимый входной ток извещателей;
I0 - максимальный выходной ток на искробезопасных выходах ППКОП Яуза-Ех.
Пример:
В ШС ППКОП Яуза-Ех подключено 5 извещателей ИПД-Ех. Максимальная внутренняя ёмкость каждого из извещателей, которая указана на его маркировке составляет 1000 пФ, т.е. суммарная Сi будет составлять 5000 пФ (5 нФ). Максимальная внутренняя индуктивность каждого из извещателей, которая указана на его маркировке, составляет 0,01 мГн, т.е. суммарная Li будет составлять 0,05 мГн.
Извещатели подключены кабелем КСПЭВ 4х0,50 общей длиной 100 метров. Его электрическая емкость составляет 80 нФ/км, электрическая индуктивность – 0.95 мГн/км. Т.е. при перерасчете на 100 метров Сш= 8 нФ, Lш=0.095 мГн. Сумма Сi + Сш составляет 13 нФ, что меньше максимально
допустимого значения, указанного на маркировке ППКОП Яуза-Ех и равного 0.1 мкФ (100 нФ). Сумма Li + Lш составляет 0.145 мГн, что меньше максимально допустимого значения, указанного на маркировке ППКОП Яуза-Ех и равного 3 мГн. Максимальное входное напряжение извещателей Ui (14 В) не превышает (равно) максимальному выходному напряжению на выходе ШС ППКОП Яуза-Ех U0 (14 В), поэтому такое подключение допустимо. Максимальное входной ток извещателей Ii (150 мА) не превышает максимального выходного напряжения на выходе ШС ППКОП Яуза-Ех I0 (15 мА), поэтому такое подключение допустимо. Исходя из этого, такое подключение 5 извещателей в один шлейф длиной 100 метров допустимо.
Примечание. Если проанализировать искробезопасные параметры, видно, что в один ШС ППКОП Яуза-Ех допустимо включать до нескольких десятков искробезопасных извещателей производства ЗАО «Риэлта» при длине ШС до нескольких сотен метров.
Помогла ли вам эта статья?