Кир Ч 16.05.2019 11:38
Пользователь

Выбор модулей пожаротушения для деревянного дома

Посоветуйте, что ставить в деревянный дом 150 кв. м. в полтора этажа с теплой крышей.
В интернете ищут: Буран, МПП, Тунгус, Веер, ТРВ, Гарант, Ураган, Хладон, Лавина, Заря, Импульс...
Есть 2 помещения в 100 кубов, есть комнатки 20-40 кубов. Плита и котел на м. газе.
Если модуль сработает в комнате с людьми, какие последствия?
Что практичнее - порошковый или газовый?
Как автоматически тушить "прилетевшие" очаги огня от соседей (10 метров)?

Бывают ли распылители воды на стены снаружи на свесах крыши?

Отмечено как решение

Андрей Брюзгин более 5 лет назад
ТД ТИНКО
Добрый день.
Ввиду того, что порошковые огнетушащие смеси вредны для здоровья и могут представлять реальную угрозу жизни и здоровью людей использовать их в жилых помещениях стоит при полном понимании того, что Вы делаете и как это у Вас будет работать.
Что касается газового пожаротушения - по влиянию на здоровье человека оно еще серьезней чем порошковое, к тому же, накладывает дополнительные требования на герметичность помещения.
Возможно более правильным решением будет использование модулей ТРВ - https://www.tinko.ru/catalog/category/1303/ .
Количество модулей, их размещение определяется проектирующей организацией на основании технического задания на проектирование.
Как автоматически тушить "прилетевшие" очаги - определить наличие опасного фактора пожара и выдать сигнал на систему пожаротушения. Для этих целей необходимо построить систему автоматического пожаротушения из прибора, извещателей и модулей пожаротушения. Как может быть построена такая система можно посмотреть на у нас на сайте в разделе "Типовые решения" - https://www.tinko.ru/solutions/category/12/.
Распылители на внешние стены возможно бывают, но у нас таких распылителей нет. Те распылители, которые продаются у нас предназначены для установки во внутренних помещениях.
Ответить

У меня тоже этот вопрос (0)
Подписаться на тему, чтобы
получать уведомления об
ответах!

Проголосуйте и подпишитесь на тему
  • ответ скрыт
    решение
    ТД ТИНКО

    Добрый день.
    Ввиду того, что порошковые огнетушащие смеси вредны для здоровья и могут представлять реальную угрозу жизни и здоровью людей использовать их в жилых помещениях стоит при полном понимании того, что Вы делаете и как это у Вас будет работать.
    Что касается газового пожаротушения - по влиянию на здоровье человека оно еще серьезней чем порошковое, к тому же, накладывает дополнительные требования на герметичность помещения.
    Возможно более правильным решением будет использование модулей ТРВ - https://www.tinko.ru/catalog/category/1303/ .
    Количество модулей, их размещение определяется проектирующей организацией на основании технического задания на проектирование.
    Как автоматически тушить "прилетевшие" очаги - определить наличие опасного фактора пожара и выдать сигнал на систему пожаротушения. Для этих целей необходимо построить систему автоматического пожаротушения из прибора, извещателей и модулей пожаротушения. Как может быть построена такая система можно посмотреть на у нас на сайте в разделе "Типовые решения" - https://www.tinko.ru/solutions/category/12/.
    Распылители на внешние стены возможно бывают, но у нас таких распылителей нет. Те распылители, которые продаются у нас предназначены для установки во внутренних помещениях.

     (0)