сколько дымовых датчиков(ИП 212-45) возможно подключить на магистр 30?
Отмечено как решение
Андрей Брюзгин
более 5 лет назад
ТД ТИНКО
Добрый день.
Количество извещателей в шлейфе величина расчетная и зависит от тока потребления извещателя, тока выдаваемого приборов в шлейф сигнализации и длины шлейфа сигнализации. В инструкции по эксплуатации на прибор Гранд Магистр 30, в разделе 3 "Технические характеристики" есть таблица "Напряжение на клеммах ШС и токи состояний:". В ней указано напряжение и токи для состояния "Норма".
В общем случае, примерное количество извещателей можно определить поделив ток шлейфа на ток потребления извещателя в дежурном режиме. Обратите внимание на величину сопротивления шлейфа.
Количество извещателей в шлейфе величина расчетная и зависит от тока потребления извещателя, тока выдаваемого приборов в шлейф сигнализации и длины шлейфа сигнализации. В инструкции по эксплуатации на прибор Гранд Магистр 30, в разделе 3 "Технические характеристики" есть таблица "Напряжение на клеммах ШС и токи состояний:". В ней указано напряжение и токи для состояния "Норма".
В общем случае, примерное количество извещателей можно определить поделив ток шлейфа на ток потребления извещателя в дежурном режиме. Обратите внимание на величину сопротивления шлейфа.
Добрый день.
Количество извещателей в шлейфе величина расчетная и зависит от тока потребления извещателя, тока выдаваемого приборов в шлейф сигнализации и длины шлейфа сигнализации. В инструкции по эксплуатации на прибор Гранд Магистр 30, в разделе 3 "Технические характеристики" есть таблица "Напряжение на клеммах ШС и токи состояний:". В ней указано напряжение и токи для состояния "Норма".
В общем случае, примерное количество извещателей можно определить поделив ток шлейфа на ток потребления извещателя в дежурном режиме. Обратите внимание на величину сопротивления шлейфа.