Rina Y 31.10.2018 08:01
Пользователь

Вопрос от чайника

​Имеются извещатели на 12 В и 24 В, можно ли их собрать через БП 12 В и 24 В в один Сигнал-20? достаточно ли установить БП на 24 В для извещателей 12 В и 24 В?

Ответить

У меня тоже этот вопрос (0)
Подписаться на тему, чтобы
получать уведомления об
ответах!

Проголосуйте и подпишитесь на тему
  • ответ скрыт
    Пользователь

    Здравствуйте.
    Извещатели с питанием 12 В и 24 В подключить к ППКОП Сигнал-20 можно, при условии что это будут извещатели с релейным тревожным выходом или выходом "сухой контакт". Без разницы какое питание будет у извещателей.

    Если же хотите запитать все извещатели от БП на 24, то для питания 12-ти "вольтовых" извещателей возьмите преобразователь напряжения МП 24/12В

     (0)
  • ответ скрыт
    Пользователь

    Спасибо! все ясно!

     (0)