Сергеев Илья 14.05.2014 17:58
Пользователь

Типовое решение СКД

Добрый день!

В организации установлена неопознанная СКД на несколько дверей с картами EM Marine. Правильно ли я понимаю, что эти же карты можно занести в базу контроллера при внедрении типового решения на одну дверь с электромагнитным замком ?


Спасибо!

Отмечено как решение

Армен Вартанов более 10 лет назад
ТД ТИНКО
Добрый день Илья!
Да, Вы правильно понимаете. В случае, если Вы меняете полностью на наше типовое решение, то эти же карты можно прописать и в другой контроллер. Если замена идет частичная, скажем, только контроллер, то необходимо понимать, что есть разница между считывателями, передача данных которых должна совпадать с контроллером.
Ответить

У меня тоже этот вопрос (0)
Подписаться на тему, чтобы
получать уведомления об
ответах!

Проголосуйте и подпишитесь на тему
  • ответ скрыт
    решение
    ТД ТИНКО

    Добрый день Илья!
    Да, Вы правильно понимаете. В случае, если Вы меняете полностью на наше типовое решение, то эти же карты можно прописать и в другой контроллер. Если замена идет частичная, скажем, только контроллер, то необходимо понимать, что есть разница между считывателями, передача данных которых должна совпадать с контроллером.

     (0)
  • ответ скрыт
    Пользователь

    Извините. Недостаточно ясно выразился. Речь идёт о дополнении существующей СКД, Вашим типовым решением на отдельную дверь в том же здании. И при добавлении новой карты её просто нужно будет записать в оба контроллера.

    Или по другому: программируется карты или данные карты записываются в контроллер?

     (0)
  • ответ скрыт
    ТД ТИНКО

    Да, конечно. Карты можно запрограммировать в любой контроллер.

     (2)