Уголок Кулибина
В жизни каждого человека бывают моменты, когда хочется сделать лучше, чем нарисовано на картинке и написано в инструкции. И вот начинает работать голова изобретателя. Но у нас должно быть одно условие: все внедрения и усовершенствования должны не нарушать требования действующего законодательства: ФЗ 123, СП, ПУЭ и т.д. Обязательно описание, схемотехника и ссылка на правила, перечисленные выше. Думаю найдётся не мало внедрений и изобретений
Отмечено как решение
Предлагаем Вам, как инициатору темы, поделиться своим опытом.
-
В своё время была поставлена задача со стороны нерадивой Управляющей компании по модернизации смонтированной пожарной сигнализации на многоэтажном жилом доме. Нерадивая, потому как не смогла грамотно принять от застройщика пожарную сигнализацию. Потом - денег нет и не будет, а жить надо, да и чтобы всё работало.
Система ОПС была выполнена одной местной "безрукой" монтажной организацией на базе Сигнал-20П, на 17-ти этажном доме. Первое и основное-это клапана. Пришлось перерыть кучу паспортов, рекламных проспектов, пока не был выбран оптимальный вариант- применить в аналоговых шлейфах модуль УШУ другого производителя: "Юнитест" Ставить С2000-СП много проводов, долго, дорого.
Как результат- получили управление клапанами при соответствующей сработке на этаже.
Стоимость работ и главное временные рамки очень быстро.
Юрий, "Уголок Кулибина" в рамках этой темы можно считать открытым.
Предлагаем Вам, как инициатору темы, поделиться своим опытом.