Расшифровка ParLan

644172344.jpg?1697015114

Маркообразование кабелей ParLan

Симметричные кабели типа «витая пара» в народе имеют много названий и обозначений: лан кабель, витуха, витопарный кабель, «ютипи» и пр. Такая простота в речи идет в противовес той сложности, которая реально присутствует в марке кабеля. Каждый производитель придумывает свои обозначения, мы в своей маркировке постарались соответствовать международным стандартам и ГОСТам. 

Мы руководствовались ГОСТ Р 54429-2011 (русская адаптация ИСО/МЭК 11801) и ГОСТ 31565-2012 (требования пожарной безопасности). Не описанные в нормативных документах моменты (например, обозначение брони или полиуретановой оболочки) старались заимствовать у рынка. Ниже описан принцип маркообразования, рассказано о том, какая буква за что отвечает.

ParLan   ХХХ   YYY     ZZ/ZZZ   CatWW   QQQ

Пример обозначения: ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52


"ParLan" – торговая марка кабельного завода ТПД Паритет 

ХХХ – тип токопроводящей жилы:
  без обозначения – однопроволочная;
 "Patch" – многопроволочная, гибкая.

644180249.jpg?1697015145

YYY – тип защитного покрова:
 без обозначения – отсутствие бронепокрова;
"ARM"  – кабели в броне из стальных оцинкованных проволок поверх оболочки;
 "ARM PS"  – кабели в броне из стальных оцинкованных проволок и с защитным покровом в виде шланга.

ZZ/ZZZ – экран и скрутка:

644200768.jpg?1697015225

"U/UTP" – кабели парной скрутки неэкранированные; 

"F/UTP"  – кабели парной скрутки в общем экране из фольгированной алюминием полимерной ленты;

"SF/UTP" – кабели парной скрутки в общем экране из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок;

"U/FTP" –  кабели  парной  скрутки  с  индивидуальным  экраном   пар  в виде обмотки фольгированной алюминием полимерной ленты;

"S/FTP" – кабели  парной  скрутки  с  индивидуальным  экраном   пар  в виде обмотки фольгированной алюминием полимерной ленты, с общим экраном в виде оплетки из медных луженых проволо;

"SF/UTQ" – кабели четверочной скрутки в общем экране из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетке из медных луженых проволок.

Чтобы лучше понять аббревиатуры, приводим расшифровку обозначений:

U - unshielded (неэкранированный);

F - foil (фольга);

S - shielded (экранированный);

TP - twisted pair (скрученная пара);

TQ - twisted quad (скрученная четверка).

CatWW – обозначение категории кабеля.

Параметр

Cat5е

Cat6

Cat6А

Cat7

Cat7А

Частота рабочего диапазона, МГц

До 100

До 250

До 500

До 600

До 1000

Канал класса

D

E

EA

F

FA

Применение

Fast Ethernet 
(100BASE-TX),  

Gigabit Ethernet
 (1000BASE-T),

2.5 Gigabit Ethernet (2.5GBASE-T)

5 Gigabit Ethernet
(5GBASE-T),

10 Gigabit Ethernet
 (10GBASE-T)

10 Gigabit Ethernet
(10GBASE-T)

10 Gigabit Ethernet
(10GBASE-T)

10 Gigabit Ethernet
(10GBASE-T)

QQQ – тип кабеля по требованиям нераспространения горения, материалу наружной оболочки (защитного шланга) и стойкости к средам
 

Индекс

Материал

Цвет оболочки

Трос

Класс пожарной опасности

Где прокладывать

Огнестойкость

Тип прокладки

Хим стойкость к

PE

Светостабилизированный полиэтилен

черный

   

Вне помещений

     

PEtr

Светостабилизированный полиэтилен

черный

Есть

 

Вне помещений

     

PVC/PE

ПВХ пластикат и светостабилизированный полиэтилен

черный

   

Вне помещений

     

PVC/PEtr

ПВХ пластикат и светостабилизированный полиэтилен

черный

Есть

 

Вне помещений

     

PVC

ПВХ пластикат

серый

 

О1.8.2.5.4

Внутри помещений

 

Одиночная

 

PVCLS нг(А)-LSLTx

Низкотоксичный ПВХ пластикат

зеленый

 

П1б.8.2.1.2

Внутри помещений

 

Групповая

 

ZH нг(А)-HF

Безгалогенная композиция

оранжевый

 

П1б.8.1.2.1

Внутри помещений

 

Групповая

минеральное масло

ZH Мнг(А)-HF

Маслостойкая безгалогенная композиция

черный

 

П1б.8.1.2.1

Внутри и вне помещений

 

Групповая

дизельное топливо, буровой раствор, бензин

PUR

Термопластичный полиуретан

черный

 

О1.8.2.5.4

Внутри и вне помещений

 

Одиночная

дизельное топливо, буровой раствор, бензин

PVCLS нг(А)-FRLS

ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности

серый

 

П1б.1.2.2.2

Внутри помещений

180 минут

Групповая

 

PVCLS нг(А)-FRLSLTx

Низкотоксичный ПВХ пластикат

зеленый

 

П1б.1.2.1.2

Внутри помещений

180 минут

Групповая

 

ZH нг(А)-FRHF

Безгалогенная композиция

оранжевый

 

П1б.1.1.2.1

Внутри помещений

180 минут

Групповая

минеральное масло

 

 

Помогла ли вам эта статья?