Как правильно подключить блок выносной индикации БВИ-64 к радиорасширителю охранно-пожарному РРОП «Стрелец»?

БВИ-64 отображают состояние локальных разделов всех РРОП в системе. Для отображения состояния 16-ти РРОП может потребоваться до 4 шт. БВИ-64. Для совместной работы «Стрельца» и БВИ-64 не требуется использование дополнительных блоков-расширителей из состава ППКОП «Аккорд-512».

1) В свойствах радиосистемы «Стрелец» необходимо включить поддержку СЛ «Аккорд-512»
Программирование с компьютера (программа «WirelEx»):
- открыть закладку «Конфигурирование» / «Система» / «Свойства»;
- в окне «Свойства системы» перейти на закладку «Аккорд-512»;
- установить опции «Включить поддержку СЛ Аккорд-512», «Автономный режим» и нажать кнопку «ОК»;
- запрограммировать РРОП 0 (радиорасширитель, выполняющий функции координатора системы).
Программирование с ПУ-Р: - выбрать на ПУ-Р «Меню» / «Конфигурирование», ввести пароль Инженера (по умолчанию - 1111), выбрать «Свойства»;
- клавишами « ▲ » и « ▼» выбрать «Автономный режим (Вкл.)»;
- применить настройки.

2) Подключить БВИ-64 к РРОП 0 (к координатору!):
- выключить питание БВИ-64 и РРОП 0;
- клеммы «СЛ+» и «СЛ–» на БВИ-64 подключить соответственно к клеммам «SL+» и «SL–» РРОП 0;
- на БВИ-64 перемычками П1, П2 и П3 установить диапазон адресов РРОП 0, которые будут отображаться следующим образом:
- подать питание на РРОП и БВИ-64. При использовании различных источников для питания РРОП 0 и БВИ-64 необходимо на РРОП соединить клеммы «- 12» и «SL–».