Как добиться сигнала «Пожар» при срабатывании одного ручного пожарного извещателя на приборе «Гранит-4»?

При «обычной» схеме подключения прибор типа «Гранит-2» или «Гранит-4» будет «требовать» включения второго ручного пожарного извещателя, независимо от номинала добавочного или
шунтирующего сопротивления. Используйте схему подключения с дополнительной емкостью, аналогичную подключению ИПР-3СУ к ППКОУП «Гранит-2/4/2А/4А», рекомендованную специалистами НПО «Арсенал» : номиналы для ИПР-3СУ - Rок=3,9 кОм, Rдоп=2,2 кОм, Сдоп=470-1000 мкФ, 35 В.