В «Inter-M» используем контроллер ECS-616. Как организовать подключение для запуска оповещения от реле ОПС? Согласно схеме, для запуска 1 канала задействованы3 клеммы подключения. Как сформировать запуск релейным выходом ОПС на 5 зон одновременно?

Для того чтобы запустить аварийное оповещение в какой-либо зоне, например 3-ей, необходимо замкнуть один из контактов CH3 FIRE SENSOR с общим контактом СОМ. Чтобы от одного реле включалось оповещение в пяти зонах, необходимо соединить 5 соответствующих контактов разъема FIRE SENSOR с контактом NORMAL OPEN (NO) реле, а контакт СОМ – с контактом СОМ. Действительно, для каждой зоны предусмотрено 3 контакта FIRE SENSOR, которые развязаны между собой диодной сборкой. Использовать можно любой. Такая схема сделана для реализации различных вариантов оповещения нескольких зон, в зависимости от того, в какой зоне пожар.