Как организовать два различных извещения - «Внимание» и «Пожар» - при срабатывании соответственно одного и двух пожарных извещателей с релейными выходами при подключении к контроллеру адресному двухпроводному С2000-КДЛ с помощью С2000-АР-2?

Прибор «С2000-АР2» является однопороговым прибором, и сам по себе не распознает срабатывание одного или двух извещателей в одном шлейфе. Вы можете подключить по одному извещателю в каждый шлейф прибора «С2000-АР2» и назначить их в один пожарный раздел. С помощью реле прибора С2000-СП2 можно организовать управление или извещание по срабатыванию двух датчиков. Для этого при программировании С2000-КДЛ в разделе 1.5 «Релейные выходы» для С2000-СП2 необходимо выбрать «11»-ю тактику управления реле (п.1.5.3 в Таблице 5). Тогда при срабатывании первого пожарного извещателя будет формироваться событие «пожар», а при сработке второго извещателя в этом же разделе раздел будет переходить в состояние «два пожара». Соответственно, реле будет отрабатывать тактику «11» («АСПТ»), т.е. срабатывание на «два пожара».

Помогла ли вам эта статья?